냉온수 기본형(전환형) | 하이브리드형 | 동시출수형 |
---|---|---|
- 부하에 따라 냉수 또는 온수를 생산하여 공급 - 중앙공조를 통해 냉난방 하는 현장에 적합 |
- 지열, 해수열 및 폐열원 등 다양한 수열원과 연결하여 냉난방 및 급탕 등의 냉온수 공급 가능 |
- 동시부하가 발생되는 현장에 추가적인 동력없이 냉온수 동시 출수 - 동시 냉난방을 해야 하는 현장에 적합 - 제습 및 항온항습이 필요한 현장 - 고효율 운전 (COP 4~7) |
항 목 | 일반적인 냉온수기 + 보일러 타입 | EHP 인버터 스크롤 칠러 타입 |
---|---|---|
구 성 | 공조기, 냉온수기(또는 냉동기, 보일러), 냉각탑, 냉수 PUMP, 온수 PUMP,냉각수 PUMP, FCU, 열교환기, 각종 배관설비 | 공조기, EHP 실외기, 실내기, FCU, 냉수 PUMP, 온수 PUMP |
특 징 (장단점) |
– 40RT 이상시 고압가스 인허가 대상(안전관리자 선임) – R-22(규제 대상) 및 R-407C 냉매 사용 – 냉수 전용 또는 온수를 위해서는 보일러 설치 필요 |
– 전기 공급만으로 냉/난방, 온수 가능 (모델에 따라 다름) – 특정 공정의 온도를 맞춰야 하는 공장에 적용 가능 – 냉난방, 급탕 운전비 절감 및 관리 용이함(인버터 용량제어) – 기계실의 장비 설치 공간 축소 및 냉각탑 설치공간이 필요없게되어 여유공간 확보 가능 – 리모델링 경우, 기존 공조기 및 냉온수 배관 재사용 가능 – 장배관 설치 가능 (캐리어 EHP 실외기 기본 사양 적용) – 20RT 이하 모듈조합으로 법정 안전관리자 비선임 |
장 비 명 | EHP INVERTER CHILLER | EHP INVERTER CHILLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M O D E L | 냉온수기본형 | 동시출수형 | 하이브리드형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAI-E-120 | PAI-E-280 | PAI-E-560 | PAI-E-280T | PAI-E-560T | PAI-280H | PAI-560H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
호칭 마력 | 10HP | 20HP | 40HP | 20HP | 40HP | 20HP | 40HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
냉방능력 | Capacity | kW | 30.2 | 79.7 | 159.4 | 79.7 | 159.4 | 79.7 | 159.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
정격전류 | A | 14.9 | 51.5 | 103.0 | 51.5 | 103.0 | 51.5 | 103.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
소비전력 | kW | 9.0 | 31.0 | 62.0 | 31.0 | 62.0 | 31.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
난방능력 | Capacity | kW | 33.8 | 88.3 | 176.6 | 88.3 | 176.6 | 88.3 | 176.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
정격전류 | A | 14.7 | 40.5 | 81.0 | 40.5 | 81.0 | 40.5 | 81.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
소비전력 | kW | 8.4 | 24.0 | 48.0 | 24.0 | 48.0 | 24.0 | 48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
한냉지 난방 | Capacity | kW | 26.6 | 71.5 | 143.0 | 71.5 | 143.0 | 71.5 | 143.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
정격전류 | A | 23.8 | 56.5 | 113.0 | 56.5 | 113.0 | 56.5 | 113.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
소비전력 | kW | 14.3 | 34.5 | 69.0 | 34.5 | 69.0 | 34.5 | 69.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
전 원 | – | 380V-3Ph-60Hz(4선식) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대전류(MCA) | A | 26.4 | 62.0 | 124.0 | 62.0 | 124.0 | 62.0 | 124.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
누전차단기(ELB) | A | 40 | 75 | 75 x 2EA | 75 | 75 x 2EA | 75 | 75 x 2EA | |||||||||||||||||||||||||||||||
압축기 | TYPE | – | DC EVI 인버터 스크롤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모터 출력 | kW | 8.7 x 1 | 8.7 x 2EA | [8.7×2]x2ea | 8.7 x 2EA | [8.7×2]x2EA | 8.7 x 2EA | [8.7×2]x2EA | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAN | TYPE | – | 인버터 프로펠라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR 출력 | kW | 0.56 x 1 | 0.92 x2 | [0.92×2]x2ea | 0.92 x 2EA | [0.92×2]x2EA | 0.92 x 2EA | [0.92×2]x2EA | |||||||||||||||||||||||||||||||
풍량 | CMH | 11,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
냉매 | R-410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연결배관 | 입출구 | A | 40 | 50 | 65×2 | 50×1/ 50×1 | 65×2 / 65×2 | 50×1/ 50×1 | 65×2 / 65×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
제품크기 | 실내기 | W | mm | 800 | 800 | 800 | x 2EA | 800 | 800 | x 2EA | 800 | 800 | x 2EA | ||||||||||||||||||||||||||
H | mm | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중량 | kg | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
실외기 | W | mm | 990 | 1730 | 1730 | x 2EA | 1730 | 1730 | x 2EA | 1730 | 1730 | x 2EA | |||||||||||||||||||||||||||
H | mm | 1635 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | mm | 790 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
중량 | kg | 240 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |