수냉식 냉각기 (Water Cooled Chiller, Condensing Unit)
쿨링타워의 냉각수의 열회수 능력이 뛰어난 장점을 이용한 Type이며 냉매 압축기의 응축열을 물로 냉각시키는 Type입니다.
냉각용량 세분화하여 다양한 모델 보유 냉각대상장비의 사양에 맞게 적정용량의 칠러 선정이 용이하도록 다양하게 보유하고 있으며, 고객의 요구조건에 대응할 수 있도록 다양한 옵션이 예비되어 있습니다.
고효율성 |
컴팩트 |
견고성 |
경제성 |
신속한 서비스 |
최적의 설계를 통해 현장에 적합한 맞춤형 제안
|
미려한 외관과 1대의 Unit으로 제품을 구성하여 좁은 공간에 설치가 용이
|
우수한 내구성을 겸비한 프레임 구조 적용
|
고효율 기자재를 활용하여 동급 대비 최적의 경제성 창출
|
수주부터 설계, 시공 및 유지관리까지 자체적으로 일원화하여 최상의 서비스 제공
|
특징
-
사무실 환경에도 적합
: 실험실, 분석실, 반도체공정 등에서 정밀장비 운용에 지장을 줄 수 있는 소음, 진동, 발열 등의 모든 요인을 제거하였으며, 사무환경에도 적용 가능합니다. 운전 유무 상태를 쉽게 식별할 수 있으며 정밀한 온도 제어장치를 이용하여 사용 온도 조절이 가능하고, 온도 편차를 최소화한 컴팩트형 Type입니다.
-
냉각설비의 대체
: 중대형의 냉각설비가 필요하나, 소음과 진동 발생을 최소화할 필요가 있는 곳에 적합합니다. 정밀제어 및 냉각수 관리가 필수적인 장소와 실내에서 모든 제어와 관리를 하실 수 있도록 설계되어 있으며, 최적의 성능을 발휘합니다.
- 공냉식 냉각기 보다 높은 냉각 효율이 장점
- Compact한 구조와 미려한 외관으로 주위환경과 조화를 이룹니다.
- 온도제어가 가능하므로 사용온도 범위를 폭 넓게 조정하며, 정밀온도 유지로 제품의 불량률을 감소화하였습니다.
- 소음이 적어 쾌적한 작업환경에서 생산능력을 극대화할 수 있습니다.
- 용량에 따른 다양한 기종 선택이 가능합니다.
- 누전차단기 보호용 연동회로를 장착하여 고장발생을 사전에 예방하고, 높은 안전성을 유지합니다.
- 보수점검이 용이하도록 설계되었으며, 운전상태를 쉽게 알 수 있도록 제작되었습니다.
주요 용도
- 고용량 정밀 분석기, 다채널 레이저 장비, 반도체 실험동 등
- 정밀분석기 사출, 압출용 수지 및 증착 설비 온도 제어
- 화학 및 반도체 유기물 생산 공정
- 고온용 프레스 금형 온도 제어
- 기타 산업용 정밀 부품 온도 제어
제품 사양
장 비 명 |
수냉식 칠러 유니트 |
모 델 명 |
PCW-A/W-3 |
PCW-A/W-5 |
PCW-A/W-7.5 |
PCW-A/W-10 |
PCW-A/W-15 |
PCW-A/W-20 |
PCW-A/W-30 |
전 원 |
AC 3P 220/380/440V 50/60Hz |
온도 범위 / 냉매 |
WATER 5℃~40℃ / R-22, R-407C |
온도 제어 |
PID 제어 [옵션 사항] |
소비 전력 |
kW |
2.40 |
4.15 |
6.25 |
8.25 |
12.25 |
16.50 |
25.75 |
압축기 출력 |
kW |
2.25 |
3.75 |
5.625 |
7.50 |
11.25 |
15.00 |
22.50 |
냉각 능력 |
kW |
11.0 |
17.7 |
27.8 |
36.7 |
49.0 |
61.7 |
93.7 |
순환펌프 용량 |
kW |
0.75 |
0.75 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
3.75 |
3.75 |
최대 내압 |
kg/㎠ |
2~3 |
2~3 |
2~4 |
2~4 |
2~4 |
2~4 |
2~4 |
최대 허용 유량 |
LPM |
83 |
83 |
155 |
155 |
155 |
350 |
350 |
물탱크 용량 |
L |
42 |
67 |
84 |
112 |
140 |
257 |
325 |
연결 배관 |
A |
32 |
32 |
40 |
40 |
50 |
50 |
65 |
중량 |
kg |
220 |
280 |
370 |
560 |
650 |
1,150 |
1,450 |
외형치수 |
L |
900 |
1,100 |
1,100 |
1,250 |
1,250 |
1,250 |
1,350 |
W |
600 |
800 |
800 |
800 |
1,000 |
1,000 |
1,400 |
H |
1,100 |
1,300 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
1,500 |
1,600 |
※ 냉각능력은 주변환경에 영향을 받습니다.